1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?这个qx与耗热指标的关系如何?2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
1、单位地面面积所需的散热量qx =Q/F,其中Q房间所需的地面散热量,如何理解,与房间负荷有何关系?
这个qx与耗热指标的关系如何?
2、单位地面面积散热量是什么?与单位地面面积所需的散热量到底如何区分?
3、附录单位地面面积散热量与向下传热损失表,在选择盘管间距的时候如何用?是散热量减去热损失大于采暖热指标就可以,还是如何?
看了很多次,还是不懂,求教各位,望不吝指导!
2楼
搞的这么复杂 我也不懂
回复
3楼
回复
4楼
规范太深奥了啊
回复
5楼
1. Q就是房间的负荷。qx就是耗热指标(在满铺时)。
2. 单位地面面积散热量与单位地面面积所需的散热量的数值是一样的。但是盘管的散热量还含向下的散热量(即浪费掉的部分)。
3.散热量就是有效的散热部分,不要减去热损失,但热源供热时要包含散热量+热损失。不同的间距有不同的散热量,根据负荷确定间距。
[
本帖最后由 zzm999999 于 2012-9-18 14:13 编辑 ]
回复
6楼
对第2条有点疑惑 单位地面面积散热量与单位地面面积所需的散热量的数值怎么会是一样的呢?首先公式就是不一样啊!“盘管的散热量还含向下的散热量(即浪费掉的部分)”那个“盘管的散热量”指哪个?是不是单位地面面积散热量
第3条根据负荷已经求出了qx了,然后怎么根据附录选择盘管间距?现在疑问就是单位地面面积散热量到底是包不包含向下传热损失?您说的“散热量就是有效的散热部分,不要减去热损失”从哪里看到的根据?如您诉说,那么是不是只要散热量大于那个“qx减去热损失”就可以了,就可以选择间距了!
求指导啊!实在是不明白啊!
回复
7楼
盘管的散热量是指埋在混凝土里的管子,管子的散热量要含向下的散热量(即浪费掉的部分);
举例:房间负荷1000w,管子的散热能力要达到1200w,200w是向下的散热量(即浪费掉的部分);
回复
8楼
附录E地板向房间的有效散热量表
附录E-1地面层为水泥、陶瓷砖、水磨石或石料的散热量
地面层热阻R=0.02(m2•k)/w
平均
水温
(℃) 室温
(℃) 下列供热管道间距(mm)条件下的地板散热量(w/m2)
300
250
225
200
175
150
125
100
35 15
18
20
22
24 83
70
62
53
45 92
78
68
59
49 97
82
72
62
52 102
86
75
65
54 107
90
79
66
57 112
94
83
71
60 117
98
86
74
62 121
102
90
77
65
40 15
18
20
22
24 105
92
73
75
66 116
102
92
82
73 122
107
97
87
76 128
112
102
91
80 135
118
107
95
84 141
123
112
100
88 147
129
117
104
92 153
134
121
109
95
45 15
18
20
22
24 127
114
105
96
87 140
126
116
106
96 148
134
122
112
101 155
139
128
117
107 163
146
135
123
111 171
153
141
129
117 178
160
147
135
122 186
166
153
140
128
50
15
18
20
22
24 149
136
127
118
109 165
150
140
130
121 173
158
148
137
126 182
166
155
144
133 191
174
163
151
140 200
182
171
159
147 209
191
178
166
153 218
199
186
173
160
55
15
18
20
22
24 171
158
149
140
131 189
174
165
155
145 199
184
173
163
152 209
193
182
171
160 220
203
191
180
168 230
212
200
188
176 241
222
209
197
184 251
231
218
205
192
回复
9楼
上面是北京的地暖设计规程,证明是有效散热量。
回复
10楼
