3560DGU转角塔的短横担能否加长?
dxwwwqqq
dxwwwqqq Lv.4
2007年03月24日 18:49:54
只看楼主

请教: 3560DGU转角塔的短横担能否加长? 加长后受力变化大吗?谢谢!!

请教:
3560DGU转角塔的短横担能否加长?
加长后受力变化大吗?
谢谢!!
dxwwwqqq
2007年03月24日 19:06:50
2楼
请教:
3560DGU转角塔的短横担能否加长?
加长后受力变化大吗?
谢谢!!
回复
polar0528
2007年03月24日 21:37:30
3楼
当然可以加长,受力当然也要变,不过都要计算啊:)
回复
dxwwwqqq
2007年03月25日 09:22:25
4楼
谢谢!
我没有计算程序,计算太复杂了。能帮助吗?
条件:
1、把原塔型的档距减小到150米,导线截面减小一级使用。
2、双回路出线,小转角(0~~30)。
3、基础改变吗?
谢谢!!
回复
afanzhao
2007年03月27日 21:30:53
5楼
看你的实际条件相对设计条件是档距减小,导线截面也减小,出线转角也小,这样子当然好拉,没问题的
基础可能也可以减小,你校验一下。
设计参数中规定的的水平档距、垂直档距、线路转角,这些值是使用的最大值,比如现在的水平档距超过了250米,比如是300米,导线的线径是LGJ-150,这种情况一般是不允许的。如果水平档距小于250米,垂直档距小于300米,且导线不超过LGJ-150,线路转角不超过90度,放心用好了,没问题。
还又就是如果使用的导线是LGJ-120,这是水平档距的适用范围可以适当的放大,超过250米不要太多(具体通过LGJ-120换算到LGJ-150来确定可以超过的长度)也是可以使用这种塔型的。
回复
dxwwwqqq
2007年05月08日 20:21:48
6楼
谢谢!!给予帮助。
回复
yanzi.51
2007年05月09日 10:47:06
7楼
又学到了一点很实用的东西。谢谢!
回复
ems_china
2007年06月03日 23:01:18
8楼
不会是我那个工程的吧?是9区变吗?
回复
dxwwwqqq
2007年10月30日 14:06:07
9楼
你们那用了吗?
回复
tibu
2007年11月07日 21:22:34
10楼
为什么要加长,要加长跟塔厂交代一下就没问题了,楼主多虑了。
回复