直流母线供电,补偿柜的设计问题
fangshengliao818
2007年03月24日 14:13:18
只看楼主

我 是搞造纸行业的,纸机传动用直流母线,补偿柜经常坏.

我 是搞造纸行业的,纸机传动用直流母线,补偿柜经常坏.
免费打赏
首席技术官
2007年03月24日 21:48:04
2楼
整流设备有大量的谐波发生
会损坏电容器的
回复
hongbaobao
2007年03月25日 13:04:04
3楼
补偿柜坏与直流母线是没有关系的,是整流设备产生的谐波的原因
措施:
补偿柜内加装抗谐电抗器,如果谐波严重的话,加滤波装置
如果有变频电机,在变频电机进出口加装电抗器
回复