我在做链接配电箱时,原来的图是用断路器来做的。现在一个工程省图单位要求用隔离开关到代替。不知大家平常做法 是用的断路器还是隔离呢?
我在做链接配电箱时,原来的图是用断路器来做的。现在一个工程省图单位要求用隔离开关到代替。不知大家平常做法 是用的断路器还是隔离呢?
2楼
末级配电箱常用隔离开关
回复
3楼
用隔离开关主要是便于级间配合
回复
4楼
我看了一些图和图集。确实是在末端有用隔离开关的,是否是 为了降低配电级数呢?应该可以用隔离吧
回复
5楼
没问题啊 ,只要你的干线有保护就可以了。用隔离有两个好处,一个是级间好配合,另一个是降低配电级数
链式连接的功率和个数都有不宜的规定的
回复
6楼
链式连接的功率现在最大能到多少,有规定吗?请问。我看过一个不超过10KW的。但现实中好多都超过了,真想知道有没有最高到多少的规定呢?
回复
7楼
<<工业与民用配电设计手册>>里有规定,不超过10KW。
不过一般都没按此执行。
回复
8楼
T接用刀开关和断路器都行.为什么审图意见让你用隔离开关呢?主要是级间配合问题.另外T接电缆应该选用同芯型得,降低得话不好
回复
9楼
是的,比如二层商铺的话。可以一层二层箱链接起来。功率远大于10KW了。也有这样类似的做法。不知对于大功率箱的链接有没有规定?
回复
10楼
大功率箱不应用链接,前面可以做T接箱,或是在前面加接线端子