链接时是否可以用隔离开关替代断路器。省图意见
kaoziji
kaoziji Lv.6
2007年03月23日 21:26:31
来自于断路器
只看楼主

我在做链接配电箱时,原来的图是用断路器来做的。现在一个工程省图单位要求用隔离开关到代替。不知大家平常做法 是用的断路器还是隔离呢?

我在做链接配电箱时,原来的图是用断路器来做的。现在一个工程省图单位要求用隔离开关到代替。不知大家平常做法 是用的断路器还是隔离呢?

1174656388985.jpg

免费打赏
gdx8785
2007年03月23日 21:55:53
2楼
末级配电箱常用隔离开关
回复
lhjun150212
2007年03月25日 11:04:26
3楼
用隔离开关主要是便于级间配合
回复
kaoziji
2007年04月01日 20:36:08
4楼
我看了一些图和图集。确实是在末端有用隔离开关的,是否是 为了降低配电级数呢?应该可以用隔离吧
回复
rencom886@co163
2007年04月01日 21:38:28
5楼
没问题啊 ,只要你的干线有保护就可以了。用隔离有两个好处,一个是级间好配合,另一个是降低配电级数
链式连接的功率和个数都有不宜的规定的
回复
kaoziji
2007年04月01日 22:59:20
6楼
链式连接的功率现在最大能到多少,有规定吗?请问。我看过一个不超过10KW的。但现实中好多都超过了,真想知道有没有最高到多少的规定呢?
回复
3346552
2007年04月01日 23:16:57
7楼
<<工业与民用配电设计手册>>里有规定,不超过10KW。
不过一般都没按此执行。
回复
dl1027
2007年04月02日 15:06:19
8楼
T接用刀开关和断路器都行.为什么审图意见让你用隔离开关呢?主要是级间配合问题.另外T接电缆应该选用同芯型得,降低得话不好
回复
kaoziji
2007年04月02日 16:18:43
9楼

是的,比如二层商铺的话。可以一层二层箱链接起来。功率远大于10KW了。也有这样类似的做法。不知对于大功率箱的链接有没有规定?
回复
rencom886@co163
2007年04月02日 20:36:19
10楼
大功率箱不应用链接,前面可以做T接箱,或是在前面加接线端子
回复