现浇板筋钢筋代换
toptop3003
toptop3003 Lv.8
2012年09月12日 18:42:47
只看楼主

由于现场暂时没有8个的螺纹钢,想用10个的螺纹钢代换,原设计配筋间距200,用10个钢筋等面积代换后,间距取250,可是听说规范要求板筋间距不得大于200,不知道出自哪里?查看现有资料仅查到不大于150板厚时,钢筋间距不宜大于200,请问钢筋间距如何布置

由于现场暂时没有8个的螺纹钢,想用10个的螺纹钢代换,原设计配筋间距200,用10个钢筋等面积代换后,间距取250,可是听说规范要求板筋间距不得大于200,不知道出自哪里?查看现有资料仅查到不大于150板厚时,钢筋间距不宜大于200,请问钢筋间距如何布置
免费打赏
mokatsch
2012年09月12日 22:13:16
2楼
日本人,还是按200布置,自己去看混设规。。。
回复
老人新手
2012年09月18日 16:26:20
3楼
详见混泥土结构设计规范9.1.3
回复