=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 3 1 163 14.84 13.88 1.07 3600. 158 2.67 2.63 1.01 1/1350. 52.3% 1.00

=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 14.84 13.88 1.07 3600.
158 2.67 2.63 1.01 1/1350. 52.3% 1.00
2 1 140 12.25 10.35 1.18 3600.
140 4.39 3.92 1.12 1/ 821. 5.1% 1.17
1 1 87 7.87 5.15 1.53 5600.
87 7.87 5.15 1.53 1/ 712. 99.9% 0.96

X方向最大层间位移角: 1/ 712.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.53(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.53(第 1层第 1塔)
=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 14.01 13.46 1.04 3600.
150 2.76 2.63 1.05 1/1303. 51.9% 1.00
2 1 140 11.51 10.22 1.13 3600.
140 4.13 3.93 1.05 1/ 872. 5.7% 1.17
1 1 87 7.39 5.26 1.40 5600.
87 7.39 5.26 1.40 1/ 758. 99.9% 0.95

X方向最大层间位移角: 1/ 758.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.40(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.40(第 1层第 1塔)
=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 15.67 14.29 1.10 3600.
163 2.68 2.63 1.02 1/1342. 52.8% 1.00
2 1 140 12.99 10.49 1.24 3600.
140 4.65 3.90 1.19 1/ 775. 4.4% 1.17
1 1 87 8.34 5.04 1.66 5600.
87 8.34 5.04 1.66 1/ 671. 99.9% 0.96

X方向最大层间位移角: 1/ 671.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
227a04198a1046ee6265.rar
1.7 MB
立即下载
免费打赏
pp378801189
2012年09月12日 11:11:24
2楼
1、结构模型有问题,你的模型很畸形,建议设置沉降缝(只是建议,你的是三层框架不属于高层)
《高规》2010----3.4.3 抗震设计的混凝土高层建筑,其平面布置宜符合下列规定:
1 平面宜简单、规则、对称,减少偏心;
2 平面长度不宜过长(图3.4.3),L/B宜符合表3.4.3的要求;
3 平面突出部分的长度l不宜过大、宽度b不宜过小(图3.4.3),l/Bmax、l/b宜符合表3.4.3的要求;
4 建筑平面不宜采用角部重叠或细腰形平面布置。
2、设计参数中---材料信息中的---砼容重取 26-27
3、总信息--恒活荷载计算信息(一次加载或加载1)
4、特殊构件定义
5、减小梁、柱
6、结构位移不是每个周期都需要看,只看前一个周期
7、模型左上的有三个柱,为什么梁不拉通,建议拉通
8、这只是个人意见,本人也是正在学习中,希望有帮助
回复
求索
2012年09月12日 17:06:30
3楼
建议设缝断开
回复
cpidi2000
2012年09月12日 21:32:29
4楼
1.单层部分应设缝断开,连在一起不合理
2.节点比较混乱
3.加强周边
其他同意一楼
回复
datuhe
2012年09月13日 10:03:32
5楼
设缝断开
回复
cqdjyjh
2012年09月13日 10:35:52
6楼
周边用剪力墙加强
回复

相关推荐