=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX 3 1 163 14.84 13.88 1.07 3600. 158 2.67 2.63 1.01 1/1350. 52.3% 1.00
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 14.84 13.88 1.07 3600.
158 2.67 2.63 1.01 1/1350. 52.3% 1.00
2 1 140 12.25 10.35 1.18 3600.
140 4.39 3.92 1.12 1/ 821. 5.1% 1.17
1 1 87 7.87 5.15 1.53 5600.
87 7.87 5.15 1.53 1/ 712. 99.9% 0.96
X方向最大层间位移角: 1/ 712.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.53(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.53(第 1层第 1塔)
=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 14.01 13.46 1.04 3600.
150 2.76 2.63 1.05 1/1303. 51.9% 1.00
2 1 140 11.51 10.22 1.13 3600.
140 4.13 3.93 1.05 1/ 872. 5.7% 1.17
1 1 87 7.39 5.26 1.40 5600.
87 7.39 5.26 1.40 1/ 758. 99.9% 0.95
X方向最大层间位移角: 1/ 758.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.40(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.40(第 1层第 1塔)
=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h DxR/Dx Ratio_AX
3 1 163 15.67 14.29 1.10 3600.
163 2.68 2.63 1.02 1/1342. 52.8% 1.00
2 1 140 12.99 10.49 1.24 3600.
140 4.65 3.90 1.19 1/ 775. 4.4% 1.17
1 1 87 8.34 5.04 1.66 5600.
87 8.34 5.04 1.66 1/ 671. 99.9% 0.96
X方向最大层间位移角: 1/ 671.(第 1层第 1塔)
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.66(第 1层第 1塔)