室外暖气管道问题 求教
xiaobai860916
2012年09月12日 09:52:05
来自于采暖供热
只看楼主

高手们,工业上室外的暖气管道一般都怎么敷设的?架空还是埋地呢?直埋还是管沟? 现在非常迷糊,查了很多资料,怎么敷设的都有,但是没怎么见施工规范或方法什么的?假如直埋的话怎么施工?需要做补偿或者防护什么的吗?

高手们,工业上室外的暖气管道一般都怎么敷设的?架空还是埋地呢?直埋还是管沟?
现在非常迷糊,查了很多资料,怎么敷设的都有,但是没怎么见施工规范或方法什么的?假如直埋的话怎么施工?需要做补偿或者防护什么的吗?
免费打赏
happy_365
2012年09月26日 18:12:49
12楼
根据实际情况具体对待!
工业企业厂区内,一般以架空敷设为主,管道便于检修。
具体做法可参考:《动力管道设计手册》《室外热力管道安装-架空敷设》01R413、《室外热力管道安装-架空管架结构》01R414、《室外热力管道支座》97R412
回复
青花大虾
2012年10月12日 20:57:17
13楼
工厂内各个工序有管廊连接时走架空,要是有现成的地沟就走地沟,啥都没有就直埋。原则就是省钱
回复
青花大虾
2012年10月12日 20:58:41
14楼
架空和地沟肯定需要补偿。直埋补偿看你水温了,屈服温度一下理论上都可以,但保守点我们一般95度以下无补偿