我不知道大家注没注意到 平面内的计算长度系数程序自动默认为-1 在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度” 平面内的计算长度是实际长度的10倍左右 这个是怎么回事呢? 另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁 那我的平面外计算长度应该怎么取呢?是不是可以取小一点呢? 我刚开始用的是柱间支撑的长度 但不是每两个柱之间都设支撑的 还有有吊车的门式钢架的柱子被分成两或三段 如果我的柱是12米的 吊车梁的高度是8米
平面内的计算长度系数程序自动默认为-1
在打开"配筋包络和结构应力图"后 点一下“计算长度”
平面内的计算长度是实际长度的10倍左右
这个是怎么回事呢?
另外我的做的门式钢架厂房外墙维护是370红砖,不需要设墙架梁
那我的平面外计算长度应该怎么取呢?是不是可以取小一点呢?
我刚开始用的是柱间支撑的长度
但不是每两个柱之间都设支撑的
还有有吊车的门式钢架的柱子被分成两或三段 如果我的柱是12米的 吊车梁的高度是8米
平面外的计算长度也取6米,那吊车梁上面的4米要怎么输呢?
我看啦很多讨论关于平面外的计算长度的
我总结拉一下:1. 平面内的计算长度取法是大体上是一致的,取默认值-1。
2.平面外的计算长度 梁大体上也是一致的 3米(隅撑间距)
柱子就各有个的说法拉
请高手说一说 (平面内平面外计算长度)