【求教】开利30HXC机组电子膨胀阀问题
北冰洋
北冰洋 Lv.12
2007年03月22日 17:12:45
只看楼主

一网友通过论坛短信给俺提了下列问题,无奈水平有限,无法解答,特在此悬赏征求专业见解!开利30HXC机组运行状况基本正常,有两个系统.A系统膨胀阀开启度为50%且基本恒定,B系统在开机初期膨胀阀开启度也会显示正常只是随着时间的延长逐渐降低,最后显示为0,后只会在0-5之间徘徊,但检查蒸发冷凝压力.电流等情况基本无异,(机组采用电子膨胀阀与液位传感器控制,)热切盼望大家的答复, 多谢大家!同时希望对大机的维修保养有丰富经验、且有一定上网时间保证的专业人士积极申请论坛版主。

一网友通过论坛短信给俺提了下列问题,无奈水平有限,无法解答,特在此悬赏征求专业见解!

开利30HXC机组运行状况基本正常,有两个系统.A系统膨胀阀开启度为50%且基本恒定,B系统在开机初期膨胀阀开启度也会显示正常只是随着时间的延长逐渐降低,最后显示为0,后只会在0-5之间徘徊,但检查蒸发冷凝压力.电流等情况基本无异,(机组采用电子膨胀阀与液位传感器控制,)热切盼望大家的答复,
多谢大家!

同时希望对大机的维修保养有丰富经验、且有一定上网时间保证的专业人士积极申请论坛版主。
北冰洋
2007年03月22日 21:39:21
2楼
引用晚上与s790620网友有关此问题的QQ交流的内容:


这是s790620网友的看法,在此整理上来,以期抛砖引玉,希望大家热情献言!
回复
zhg33
2007年03月23日 11:36:26
3楼
基本同意s790620网友的看法,双机头系统是根据负荷决定开几台系统的,不过在加载或减载时它是根据两个系统的运行时间和启动次数来决定哪个系统具有优先权的,以保证两个系统的一致性,开机也一样。大家都知道在低负荷下机组的效率最低,所以我们不妨手动关停一系统,只让一个系统在相对较高的负荷下运行。
回复
loveto0
2007年03月25日 00:16:39
4楼
我也来说一说,这个问题正巧刚刚碰到了,你看看是不是排气过热度很低,是不是只有2~3度,如果是这样的话可能是电子膨胀阀有问题了!~
回复
loveto0
2007年03月25日 23:14:35
5楼
估计是电子膨胀阀卡死了,在全开或者是开了很大的位置卡死了~!我见到过这种情况的,和你说的现象一样!!你把电子膨胀阀的盖子打末看看就知道了的!~
回复
s790620
2007年03月27日 19:30:38
6楼
这里面一定有开利公司的工程师啊!帮忙解决一下啊!也好让楼主给朋友有个交代,同时也好让我们好好学习一下啊!如果真的不开口的话,我打电话到你们开利公司去啊!
回复
johnwannafly
2007年04月03日 22:11:22
7楼


低负荷运行效率低?
我不知道:)
回复
nitsu
2007年04月04日 16:24:16
8楼
首先可以肯定的是如果一台运行在50%负荷的时候,另外一台压缩机一般是不会启动的!因为加载程序都是先从一台加载,满载之后再启动另外一台!但也有可能开利是以总系统能量来显示,即单系统满负荷为整个系统的50%!
影响电子膨胀阀开度的分为传感部分和执行部分!
传感部分要看是感应吸排过热度或是其他,是机组系统原因还是电子膨胀阀原因?
执行部分主要就是电子膨胀阀本身!
个人对开利的机器了解不是太多,主要是顶帖请高手!
回复
mh530
2007年04月14日 12:48:34
9楼
首先大机需请专业技术人员保养。楼主叙诉的故障也不详细。
液位传感器是监控满液式蒸发器液位的,液位控制也起到调节膨胀阀开度。
各运行参数正常说明膨胀阀控制系统有问题,可以用机组的测试功能手动调节膨胀阀开度看看。
热情欢迎开利原厂维护人员讲解下!
回复
lijing163.net
2007年06月27日 15:37:55
10楼
电子膨胀阀有问题,最好打开看.
回复