1.8.4.2第三条室内消防竖管直径不应小于DN100,指的是什么类型的建筑?我个人理解应该是指工业建筑,民用建筑应该是计算确定吧.2.8.4.3第二条消防电梯前室内应设置消火栓.条文解释说这个消火栓不能计入消火栓总数内是什么意思???

1.8.4.2第三条室内消防竖管直径不应小于DN100,指的是什么类型的建筑?
我个人理解应该是指工业建筑,民用建筑应该是计算确定吧.
2.8.4.3第二条消防电梯前室内应设置消火栓.条文解释说这个消火栓不能计入消火栓总数内是什么意思???
免费打赏
yanglan
2007年03月22日 13:29:45
2楼
1. 包括民用和工业的
2. 这个总数是指规范关于两股水柱的要求。 消防电梯前的消火栓此处强调的是专用,不能算作是普通消火栓/
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 14:02:06
3楼

理解这条规范是对的!
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 14:03:07
4楼
不过这个前室消火栓到底是不是专用的问题,有两种说法!!!!
回复
水锤
2007年03月22日 16:54:39
5楼
消防电梯前室的消火栓不能计入室内消火栓的总数内,应为专用。
消防队员里利用消防电梯前室设置的消火栓,开辟象火场进攻的通路,通路打开以后,应该考虑利用就近的消火栓灭火。通向室内的门为乙级防火门,充满水的压力较高的水龙带从该门通过,使防火门无法正常关闭,防火门不能起到防火的作用。
回复
sga1979
2007年03月22日 17:07:06
6楼
我们这个项目消防电梯前室我只设计了一个双栓消火栓,审图公司和消防审查部门都通过,没有要求专用.
根据条文解释303页2,3条,最小竖管100指发应该是工业建筑吧.现在正有这个难题.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月22日 17:33:48
7楼
现在这个问题没有统一的做法!!!!
回复
zjw1316189
2007年03月23日 11:42:49
8楼
还是要按照规范执行,看条文及其条文解释。
回复
水灾
2007年03月23日 11:57:17
9楼
对于普通住宅,前室消火栓可计入,其它类建筑不行。
回复
yjbao
2007年03月23日 12:20:08
10楼
有不同的解释 2003年措施里提到可以作为普通消火栓使用的 而建规要求不行,高规则未提级,我原来按照措施计入的,现在走低规了
回复
某日某月
2007年03月23日 12:35:09
11楼
没弄清楚
回复