参照下图:1,图中所画接点为现场实际位置;2,虚线部分为冰水旁通管,现场位置在所插管上方,所插管为两支平行管路。(属上翻弯)长度不超过两米。实际使用情况:我厂舒适性空调为两管制,故现在只有三处使用冰水:1,制程冷却水靠板式换热器与冰水换热,靠电动二通阀调节达到要求温度,冰水管径DN150,观察有一个月,电动阀开度不超过30%。水温控制正常。2,无尘室干盘管管路系统,靠电动二通阀调节,冰水管径DN200。观察有一个月,电动阀开度不超过20%。水温控制正常。
1,图中所画接点为现场实际位置;
2,虚线部分为冰水旁通管,现场位置在所插管上方,所插管为两支平行管路。(属上翻弯)长度不超过两米。
实际使用情况:
我厂舒适性空调为两管制,故现在只有三处使用冰水:
1,制程冷却水靠板式换热器与冰水换热,靠电动二通阀调节达到要求温度,冰水管径DN150,观察有一个月,电动阀开度不超过30%。水温控制正常。
2,无尘室干盘管管路系统,靠电动二通阀调节,冰水管径DN200。观察有一个月,电动阀开度不超过20%。水温控制正常。
3,遇到外界湿度较大的天气,MAU空调箱冷盘管会使用冰水除湿。
现在出现问题:
1,冷水机组冰水供回管路基本无压差,都为3.7KG。(因系统选用高位膨胀水箱,约有2.0KG静压)
2,现为了使冰机有压差信号,把压差流量开关短接。冷水机组蒸发器供水温度7.9摄氏度,回水温度15.9摄氏度,运行负载40%PLA。
个人分析:
1,冰水供回管路基本无压差,说明蒸发器中水流量很少,基本是死水。因为蒸发器本身就有0.5KG压降。
2,曾把制程冷却水端的电动二通阀旁通完全开启,冷水机组冰水供回管路压差为0.8KG。冷水机组蒸发器供水温度7.9摄氏度,回水温度9.5摄氏度。说明冰水系统旁通管没起到作用,蒸发器本身也不会堵。
3,冰水管路的旁通管接点位置是不是有严格的要求(一次泵进口前——二次泵进口前,管径跟主管同径,长度不〈3M)
请各位高手赐教!