现在的节能建筑用暖气片采暖是50kcal/m2,以前的是80kcal/m2,请问现在的地板辐射是多少呢?和暖气片一样吗?
现在的节能建筑用暖气片采暖是50kcal/m2,以前的是80kcal/m2,请问现在的地板辐射是多少呢?和暖气片一样吗?
2楼
建筑的采暖负荷指标要求是一样的,不论采用什么样的系统形式。
只和建筑功能有关。
回复
3楼
与采暖形式无关,只是与建筑物的保温厚度,建筑高度,门窗大小以及设计温度等有关系,楼主多看看技术措施吧,这是很基础的问题。
回复
4楼
晕,楼主用的单位是从哪来的,应该是50W/m2,1卡=4.2J,1W=1J/S.对不?呵呵.
回复
5楼
楼主概念不是很清楚!
建筑的采暖负荷与采暖型式没有关系
回复
6楼
楼主说的没问题,用的单位是千卡,也叫大卡,1KCAL=1。163W
回复
7楼
准确单位是1KCAL/H。M2
回复