7SJ62整定的一般方法
wanghanyu020110
2007年03月21日 14:02:08
只看楼主

7SJ62整定的一般方法7SJ62整定的一般方法7SJ62常用于10kV线路保护,现对7SJ62的整定作一般说明。7SJ62常用于10kV系统,该系统为不接地系统,保护功能常用到1、相间过流保护;2、小电流接地选线;3、重合闸;4、重合闸之后要求后加速。5、若是电容器,还有电压保护。下面是最常用的例子。1、Functional scope 功能组0103 参数组切换功能 7SJ62有四组参数,如果用户要用,可选

7SJ62整定的一般方法
7SJ62整定的一般方法
7SJ62常用于10kV线路保护,现对7SJ62的整定作一般说明。
7SJ62常用于10kV系统,该系统为不接地系统,保护功能常用到1、相间过流保护;2、小电流接地选线;3、重合闸;4、重合闸之后要求后加速。5、若是电容器,还有电压保护。下面是最常用的例子。
1、Functional scope 功能组
0103 参数组切换功能 7SJ62有四组参数,如果用户要用,可选
Enabled。 一般选择Disable。
0104 故障录波 一般选用Enabled。
0112 相间电流保护 一般选用,当仅用两段时,可用Definited time
only;当用三段时,可用User Definited Pickup
curre。
0113 零序电流保护 一般不用,因10kV为非大电流接地系统。
0117 冷负荷启动保护 一般选用Enabled,用作后加速(或前加速)。
0122 二次谐波制动 一般不用
0131 小电流接地选线 一般选用Definited time only。
0140 负序保护 一般不用,当用作电动机保护时可用。
0142 热过负荷保护 一般不用
0150 过压欠压保护 选用用Enabled
0170 断路器失灵保护 一般不用
0171 重合闸功能 选用Enabled
0182 跳闸回路监视 一般不用
即一般要用到的功能0104、0112、0117、0131、0150、0171几项。
2、电力系统数据1、
根据实际情况选择,CT的极性可参阅技术说明书P84图6-8;PT的接线方式参阅P306~307的图。
0214 额定频率 国内电网额定频率为50Hz
0209 相序 ABC表示正序,ACB为负序,一般为正序
0276 温度单位 该相应保护一般不用,故单位可任选,一般用℃
0201 CT的中性点的朝向 一般朝向线路,注意本参数的改变,同时也
影响了零序CT(如果有的话)的朝向
0213 PT接线方式 Van、Vbn、Vcn习惯叫Y型接线
Va-b、Vc-b、Vgn叫Δ型接线
根据实际接线来整定
0235 失电时是否保存热保护的数值。该项相对应保护一般不用。
0204 相CT一次额定电流 和0205一起构成CT变比
0205 相CT二次额定电流
0217 零序CT一次额定电流 和0218一起构成零序CT变比
0218 零序CT二次额定电流
0202 额定一次电压 和0203一起构成PT变比
0203 额定二次电压
0206 相PT和开三角PT的匹配因子 一般10kV相PT为10kV/ 3
:100V/ 3 而开三角PT为
10kV/ 3 :100V/ 3,故这里
匹配因子是1.73
0210 最小跳闸时间 一般选0.15s则可
0211 最大合闸时间 一般选1s
0212 开关合位时最小电流 本参数可用来判定开关是在全位还是合
位,同时和电动机启动保护、低电压的
电流判据等保护功能有关,需要综合考
虑,一般的10kV线路取0.20A则可

3、电力系统数据2
一般情况下与电力系统数据1一致则可。
4、相间过流保护
根据用户的定值来选择。
其中1213 手合加速模式 可选加速速断(或用户选择)
1214 50-2工作模式 选择一直有效Always。
当用户要求3段定时限时(一般用于35kV线路),可选择用户自定义段作为第三段定时限保护(注意7SJ531及以前的过流保护无此功能)。
0112 相间过流保护 选择用户自定义
后面将会出现51的选项,注意启动动作是在1.1倍整定值IP时才可以可靠动作,因此下实际定值时应考虑1.1的系数关系。
5、冷负荷定值动作总切换(后加速功能)
1700 冷负荷软压板 开放ON
1702 冷负荷判据 可选择开关位置,则要在BI中定义>52-a或(和)
>52-b。
当选择电流判据,则电流大于0212定值时认为
开关在合位。
当选择重合闸准备好时,则只有重合闸准备好
才投冷负荷切换。
1703 开关在分位多长时间后,投入冷负荷保护,一般整定为OS。
1704 冷负荷的有效时间,一般整定3~5S。
1705 冷负荷被停止时间,即电流值低于相间过流之后一定时间可以停止冷负荷,和1704一样。
1800 定义冷负荷切换后的相间过流保护定值。
一般用户要求加速过流段,因此“1801和1802”保持和“1202和1203”一致,1803和1204过流定值一致。时间1804比1205短一些则可构成后加速,时间由用户来定。
6、测量值的监视
可以发“电流电压不对称”信号,一般保持原来定值则可。
7、小电流接地
小电流接地选线仅发信,3101定义Alarm Only,后面的数据对保护影响的主要有:
3110 位移电压 可选15~20V躲过运行不平衡电压
则可
3123 判定方向的最小有效电流 可选0.01~0.1A
3125 测量模式 有消弧线圈时选CosPHi,无消弧线
圈的选SinPHi。
3130 启动判据 Vgnd AND INS
当位移电压达到3110,且电流的有效分量达到3123的定值时,装置可以进行接地功率的方向判定。一般位移电压选择躲过不平衡电压则可。3123可选择系统对地容性电流的一半或消弧线圈有功电流的一半。3124的角度补偿可以选择不补偿即0。