小弟请教一个配合比的问题,如果一个工地上使用的水泥批号换了,但是水泥品种不换,还需要重新做配合比吗?规范有规定吗?监里,质监站,有要求吗?
小弟请教一个配合比的问题,如果一个工地上使用的水泥批号换了,但是水泥品种不换,还需要重新做配合比吗?规范有规定吗?监里,质监站,有要求吗?
2楼
换了水泥,也得更换配合比的哦.因为水泥的生产是有差意的
回复
3楼
我说的不是换水泥,水泥不换,而是批号换,怎么处理呢?
回复
4楼
应该重新做配合比
回复
5楼
同级别同品牌的水泥,可不再做配合比,但批号变了则应该对水泥作常规试验。
尽管生产有差异,但在配合比试验中要考虑其富裕系数的,可消除。
回复
6楼
谢谢楼上!!楼上的说法规范里面有明确不做配比的规定吗?在哪本规范里呢?
回复
7楼
同级别同品牌的水泥( 即批号相同),可不再做配合比.
同级别但不同品牌的水泥( 即批号不同),应重做配合比.
回复
8楼
不同品牌不一定是指批号不同吧??也可能水泥的品种不同!
回复
9楼
同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500为一批,每批抽检不少于一次,每次抽取20斤.
回复