关于混凝土配合比实验的问题
jieyang_233
2007年03月20日 16:45:25
来自于建筑施工
只看楼主

小弟请教一个配合比的问题,如果一个工地上使用的水泥批号换了,但是水泥品种不换,还需要重新做配合比吗?规范有规定吗?监里,质监站,有要求吗?

小弟请教一个配合比的问题,如果一个工地上使用的水泥批号换了,但是水泥品种不换,还需要重新做配合比吗?规范有规定吗?监里,质监站,有要求吗?
免费打赏
jiangboyin1119
2007年03月20日 22:46:57
2楼
换了水泥,也得更换配合比的哦.因为水泥的生产是有差意的
回复
jieyang_233
2007年03月21日 09:52:27
3楼
我说的不是换水泥,水泥不换,而是批号换,怎么处理呢?
回复
xinyuxbg
2007年03月21日 10:12:27
4楼
应该重新做配合比
回复
古今
2007年03月21日 19:43:44
5楼

同级别同品牌的水泥,可不再做配合比,但批号变了则应该对水泥作常规试验。
尽管生产有差异,但在配合比试验中要考虑其富裕系数的,可消除。
回复
jieyang_233
2007年03月22日 10:21:38
6楼
谢谢楼上!!楼上的说法规范里面有明确不做配比的规定吗?在哪本规范里呢?
回复
ynxwmdh207364
2007年03月22日 20:48:15
7楼
同级别同品牌的水泥( 即批号相同),可不再做配合比.
同级别但不同品牌的水泥( 即批号不同),应重做配合比.
回复
jieyang_233
2007年03月24日 10:56:57
8楼
不同品牌不一定是指批号不同吧??也可能水泥的品种不同!
回复
lidengxiang
2007年05月30日 22:51:01
9楼
同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500为一批,每批抽检不少于一次,每次抽取20斤.