我第一次做的一份防排烟设计,希望大家帮忙给点意见
kyben
kyben Lv.8
2007年03月20日 15:25:40
来自于通风排烟
只看楼主

这是位于负一层的一个夜总会的防排烟设计,由于第一次做,希望大家给点意见。一、 防烟分区划分在每个防火分区里面,根据平面布置,每个房间单独划分为一个防烟分区,设置排烟口,其余公共空间(走廊及与走廊连通的大厅)为一个防烟分区,防烟分区均不跨越防火分区,防烟分区通过挡烟隔墙分开,最大防烟分区的面积不超过500平方米。二、 排烟量的确定本设计中,每个排烟系统均担负两个以上防烟分区,排烟风量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。单台风机风量最小不小于7200m3/h ,最大风量不超过60000m3/h。每个防烟分区排烟口风量按每平房米60 m3/h计算。

这是位于负一层的一个夜总会的防排烟设计,由于第一次做,希望大家给点意见。
一、 防烟分区划分
在每个防火分区里面,根据平面布置,每个房间单独划分为一个防烟分区,设置排烟口,其余公共空间(走廊及与走廊连通的大厅)为一个防烟分区,防烟分区均不跨越防火分区,防烟分区通过挡烟隔墙分开,最大防烟分区的面积不超过500平方米。
二、 排烟量的确定
本设计中,每个排烟系统均担负两个以上防烟分区,排烟风量按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。单台风机风量最小不小于7200m3/h ,最大风量不超过60000m3/h。每个防烟分区排烟口风量按每平房米60 m3/h计算。
236798ae4e4c66ebd554.rar
0 B
立即下载
免费打赏
toplhc
2007年03月21日 11:03:02
2楼
我先说两点,大家继续,提意见奖励积分

一是卫生间不宜与包房等共用系统,如果是共用最好是将卫生间设在系统的最后,并且所有的排气扇带止回

风管没定位
回复
kyben
2007年03月21日 16:42:12
3楼
排气扇都带止回的吧?应该不用在风管上再接止回阀了吧?
回复
xiaoguang8009
2007年03月21日 22:09:11
4楼
我先看看,
回复

相关推荐