本大楼为集中供冷热,共计30层,本项目在18层,考虑周末加班,没空调制冷,现想在本层的AHU机房安装一台80KW的冷冻机,为办公区局部供冷,冷冻机的冷却端无法安装冷却塔,现考虑用自来水打到水箱,再用泵打到冷冻机组里,这方法可行吗?水箱有液位控制和温度控制,高于32°时,水箱下部排水,上部自来水放水。
本大楼为集中供冷热,共计30层,本项目在18层,考虑周末加班,没空调制冷,现想在本层的AHU机房安装一台80KW的冷冻机,为办公区局部供冷,冷冻机的冷却端无法安装冷却塔,现考虑用自来水打到水箱,再用泵打到冷冻机组里,这方法可行吗?水箱有液位控制和温度控制,高于32°时,水箱下部排水,上部自来水放水。
2楼
你说的方法是可以的,只是用自来水太浪费了,你可以加一台小泵,利用原有的冷却塔做冷却水,或者用风冷机组。
回复
3楼
回复
4楼
如果没有冷却塔,那么要保证冷却水温度的话,自来水的浪费量是很大的
回复
5楼
就是因为没条件装冷却塔,才考虑自来水的,这个机组只是考虑大楼无法供冷的情况下,例如周末加班。初步计算加半天班需要12吨的水,烧钱啊!
回复
6楼
水箱有液位控制和温度控制,高于32°时,水箱下部排水,上部自来水放水。
回复
7楼
要保证自来水温度不能太高,大热天不知要吃多少水啊。
回复
8楼
请问温度感应哪个部位,排水口附近吗?如果一边放水一边排水,会不会排走凉水?
回复
9楼
如果不考虑自来水浪费量的话,是可以这样做。我觉得如果空间富裕的话,是不是可以考虑用风冷机,另外加两台风机,一台送新风进来,一台抽热风出去。
回复
10楼
用风冷…………
回复
11楼
冷却水供回水32/37度,夏季水温25--28度上下。这两个温度本身温差就小,故而冷凝效果不会很好。
回复