3p-10p的机组分别配置多大的膨胀阀效果最为理想(不计管路长短因素)都用丹弗斯,还有内平衡与外平衡有多大的差别,有的师傅讲冷藏库没有必要装外平衡
3p-10p的机组分别配置多大的膨胀阀效果最为理想(不计管路长短因素)都用丹弗斯,还有内平衡与外平衡有多大的差别,有的师傅讲冷藏库没有必要装外平衡
2楼
以客车空调为例,制冷量与膨胀阀容量匹配如下:14KW——3.1T,16KW——4.6T,22KW——6.2T,28KW——8.5T,33KW——9.6T,35KW——12.3T
至于内外平衡式的选择问题,蒸发器压力变化大的用外平衡,以更好地感应蒸发器出口温度压力的变化,就冷库而言,个人认为蒸发温度与冷库温度(室内温度)相差不大,或者说压力的变化不大,所以没必要用外平衡式的。
个人观点,仅供参考!
回复
3楼
这问题我看过一些做试验的师傅,好像讲的配的稍大一点效果要好
回复
4楼
这个膨胀阀配置的问题;说起来很简单;配置膨胀阀可根据压缩机的功率大小;制冷温度高低来配置的;看你说的情况;也不很明白;我现在给你一个大概的建议;你自己考虑;膨胀阀的配置;就可根据咱们通常所说的一般冷库;蒸发温度在0-----5度的保鲜库而言;使用30匹的压缩机而言;大家一般都知道;大概的制冷量;一般都是;1匹的压缩机;制冷量大概就在2000大卡;那么;30匹;也就是60000大卡的制冷量;但是;膨胀阀的制冷量;也是有标准的;大家还知道;膨胀阀的国际单位;冷镦;一冷镦的制冷量单位;大家还知道;就是3300大卡;根据大概的预算;按3000大卡的话;你这60000大卡的制冷量;就应该选择20冷镦的膨胀阀;所以;你要是机组配置两台蒸发器的话;那么;就应该选择两个10冷镦的膨胀阀来配置系统;;一般的厂家配置;和蒸发温度的选择配置;都一样的;;谢谢;仅供参考
jinjinobing137
回复
5楼
14kw配3.1T会不会太小了啊
回复
6楼
这个问题看来难度较大
回复
7楼
这个还是要看专业的工程师了,欧雪
冷库提供专业设计
回复
8楼
膨胀阀不能够配置大的,配置大的话容易回液的。
回复
9楼
我试过一台8匹机子问多要求-18度,膨胀阀用丹弗斯6个的阀芯,制冷效果没有用5个的阀芯制冷快,说明膨胀阀配大了,制冷效果不好,配小了我没有试过
回复
10楼
建议按照丹佛斯的选型介绍选择膨胀阀,然后再参考经验。
回复
11楼
情况就是这个情况,事情就是这个事情。
回复