vincent_nk 你还在不在?我想问你个问题。我看到你的一次留言。问题是这样的:洁净室各状态点计算时经常碰到:循环风量很大(如:16500m3/h),冷负荷很大(如:95KW),湿负荷很小(如:0.0005Kg/s)。大家讨论一下送风状态点怎么定。给出你的计算值。 你有一回答:这样很简单啊,热湿比线屈近于垂直了,直接考虑送风温差就可以了。 95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。
你还在不在?我想问你个问题。我看到你的一次留言。温差过大,说明你的循环风量小了。应该先定温差,再加算风量
用这个公式计算有没有问题哟~
95*3600/16500*1.2*1.01=温差=17度。