有哪位高手帮忙算一下热负荷(高温实验室)
ywh_001
ywh_001 Lv.2
2007年03月19日 19:04:25
只看楼主

高温实验室:温度要求45±5℃.系统采用独立循环风系统.加热采用电加热,温度自控.房间大小:3*4m.高度:2.5m.围护结构:采用50mm岩棉彩钢板.气象参照:上海有哪位专业人士帮小弟算一下热负荷.

高温实验室:温度要求45±5℃.系统采用独立循环风系统.加热采用电加热,温度自控.
房间大小:3*4m.高度:2.5m.
围护结构:采用50mm岩棉彩钢板.
气象参照:上海
有哪位专业人士帮小弟算一下热负荷.
免费打赏
vincent_nk
2007年03月19日 19:39:14
2楼
缺少参数,人员,设备,有无排风,房间压力,临室传热,楼层,相对湿度等
且是计算房间热负荷还是机组热量。
还是自己算吧,体力劳动而已。
回复
deathgod007
2007年03月19日 20:05:16
3楼
上海的来找我好了,不过这阵子自己的都忙不完,有机会再联系了
回复
ywh_001
2007年03月20日 09:13:05
4楼
热负荷主要就是围护结构和地面..无排风.无湿度要求..房间位于一楼
计算房间热负荷.
小弟是不会算.还请帮忙
回复
vincent_nk
2007年03月20日 09:57:36
5楼
这个问题如果不会,需要重学暖通了。
回复
shyboy20081983
2007年03月24日 10:09:37
6楼
1. 围护结构的基本耗热量
围护结构的基本耗热量按下式计算
Qj=AjKj(tR-to.w)a
式中 Qj————j部分围护结构的基本耗热量,W;
Aj————j部分围护结构的表面积,㎡;
Kj————j部分围护结构的传热系数,W/(㎡。℃);
tR————冬季室内计算温度,℃;
to.w————冬季室外空气计算温度,℃;
a———围护结构的温差修正系数。
2. 围护结构的附加耗热量
(1) 朝向修正率
不同朝向的围护结构,受到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不同。因此,起修正率为:
北,东北,西北朝向: 0;
东,西朝向: -0.05;
东南,西南朝向: -0.1——- -0.15;
南向: -0.15—— -0.25;
回复