双回路用电
airan3333
airan3333 Lv.5
2012年09月10日 12:00:54
只看楼主

用户需双回路用电,总用电量1200KW,这个应该如何配置变压器?

用户需双回路用电,总用电量1200KW,这个应该如何配置变压器?
免费打赏
lingxuct
2012年09月10日 13:34:49
2楼
双回路能做到“互为备用”时,装二台630KVA变压器;
只能主备关系时,装一台1250KVA变压器,高压手动切换?
回复
aihui520521
2012年09月10日 21:36:11
3楼
求楼上解释。没怎么明白。为什么互为备用时反而选用的比较小呢。如果一个出现问题不是就超载了吗?新手求解
回复
dlizhengang
2012年09月10日 22:55:08
4楼
装两台1250KVA变压器,一备一用,或各带一半负荷。
回复
lingxuct
2012年09月11日 07:59:19
5楼

线路互为备用,变压器不是备用,切换高压就可以?