柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统?
cmsgdarch
cmsgdarch Lv.14
2012年09月10日 10:30:55
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)第7.6.6.1条,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。但条文说明又说可以采用水喷雾灭火系统。究竟以哪一个为准?

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)第7.6.6.1条,柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统。但条文说明又说可以采用水喷雾灭火系统。究竟以哪一个为准?
免费打赏
coy1982
2012年09月10日 12:34:28
2楼
看场所的吧,火电厂规定设自喷、水喷雾及其他介质的消防都可以
回复
tianfu_1989
2012年09月11日 20:38:05
3楼
我看过的图柴油发电机房都是水喷雾,采用的高速喷头,不知道对楼主有帮助没!
回复
qhwsjy01
2012年09月12日 11:39:56
4楼
应该是自动喷水灭火系统,但我们这消防局甚至是审图部门要求设置气体灭火,匪夷所思啊......
回复
zl19830211feng
2012年09月12日 14:34:32
5楼
都可以,发电机房现在的灭火方式比较多,单设自喷好像不大行,一般都是配泡沫。
回复