YJV3*70+1*35电缆参数
fxl-3
fxl-3 Lv.3
2007年03月19日 16:07:47
只看楼主

YJV 3*70+1*35电力电缆外径是多少?如果敷在电缆桥架内,桥架最少需要多高?(桥架水平敷设,电缆从桥架下部引出,有一个弯,主要考虑多高才能保证把弯装有桥架内),100高的桥架是否可以?

YJV 3*70+1*35电力电缆外径是多少?
如果敷在电缆桥架内,桥架最少需要多高?(桥架水平敷设,电缆从桥架下部引出,有一个弯,主要考虑多高才能保证把弯装有桥架内),100高的桥架是否可以?
免费打赏
well-wang168
2007年03月19日 16:23:24
2楼
YJV 3*70+1*35,参考外径37.9MM,你用100*100的桥架足够
回复
fxl-3
2007年03月19日 21:04:28
3楼
谢谢指导!
本人是搞内业的,对施工比较陌生,希望各位大虾多多指教!