新增弱电机房,请教里面需要配备什么
qq243373611
2012年09月09日 10:40:58
只看楼主

在原来办公室划出个小房间做小机房。。只做为用网线和电话线的交换机用。想请教一个电气专业的。。新增机房有没规定需要排风,冷气。什么的。。本人不是电气专业不懂

在原来办公室划出个小房间做小机房。。只做为用网线和电话线的交换机用。想请教一个电气专业的。。新增机房有没规定需要排风,冷气。什么的。。本人不是电气专业不懂
zxr2625
2012年09月09日 12:11:24
2楼
一定要重点考虑散热
回复
hanzhg54
2012年09月09日 13:31:07
3楼
空调一定要有,带PE的电源插座要有,最好有UPS或双电源。
回复
ssqqugamd
2012年09月10日 09:00:52
4楼
最好设屏蔽网防止干扰,如果不是很重要的场合那就不必了,排风、空调要安环境而定。
回复
jjjx0792
2012年09月10日 22:24:18
5楼
弱电机房的弱电设备最易被忽视的是——防静电、防雷击、防浪涌,
由外面引入的信号、通讯、视频、联络、电源等线要做好防护装置,防止对设备造成损坏。
回复