2楼
还有一张图片,共赏.
回复
3楼
挺漂亮的!
风冷单冷还是热泵?
机组进水口没有过滤器?
回复
4楼
主机无基础;主机与墙体间距无法满足检修需要;过滤器垂直安装;水泵吸入口处无阀门;水泵与管道硬连接;水泵电机用塑料布包裹;主机进风.建议查阅一下Carrier的30RQ,30RA,30RH系列产品(内置水利模块,包含水泵,过滤器,膨胀水箱,安全阀等)方便实用.
回复
5楼
止回阀垂直安装,过滤器到水泵间多加一只压力表,阀休未保温,无泄水阀。
回复
6楼
水泵出水端止回閥未保溫
水泵用塑料紙包扎不利散熱,建意搭個棚子擋雨
水泵回水端裝了瀉水閥,最好是在風冷機組進出水管彎頭處也加裝瀉水閥
設備進出口都應接軟接
機組可無基礎,但底部都要有抗震橡膠墊
回复
7楼
水泵及设备水管未装软接头啊。规范有要求啊。
回复
8楼
不锈钢保温也有问题,阀门和管件,应该单独作保温,是一个独立的个体。
回复