25米*10米*5米冻海鱼冷库设计请教
kx8311311
kx8311311 Lv.2
2012年09月08日 15:40:46
来自于制冷技术
只看楼主

冷库保温用20公分聚氨酯喷涂,海鱼进库温度-15左右,冷藏温度-25左右,准备选用比泽尔低温螺杆水冷机组70P-75P,库内选用铝排管,请问用过铝排管师傅:铝排蒸发面积用多大?管径用多大?分多少路?使用多少个膨胀阀?是用分液头好,还是用多个膨胀阀好?化霜用电化霜好还是用热氟冲霜好?请有设计经验师傅提供意见,请多指教,多谢!18974995381

冷库保温用20公分聚氨酯喷涂,海鱼进库温度-15左右,冷藏温度-25左右,准备选用比泽尔低温螺杆水冷机组70P-75P,库内选用铝排管,请问用过铝排管师傅:铝排蒸发面积用多大?管径用多大?分多少路?使用多少个膨胀阀?是用分液头好,还是用多个膨胀阀好?化霜用电化霜好还是用热氟冲霜好?请有设计经验师傅提供意见,请多指教,多谢!
18974995381
免费打赏
kx8311311
2012年09月08日 17:33:00
2楼
回复
诺尔制冷
2012年09月08日 20:02:03
3楼
约300吨冻鱼,制冷负荷40KW左右,40kw/0.096=420平方蒸发面积,建议膨胀阀独立,用32管径,单个回来不超120米。机组不要选择太大,否则会造成大马拉小车。个人看法,供你参考。
回复
kx8311311
2012年09月08日 20:23:32
4楼
多谢版主指点
回复
wybbyw
2012年09月09日 11:16:34
5楼
版主说的好,版主是速冻 冷库工程方面的专家。
回复
utc-carrier
2013年02月01日 15:17:08
6楼
nbzlgjr 发表于 2012-9-8 20:02 约300吨冻鱼,制冷负荷40KW左右,40kw/0.096=420平方蒸发面积,建议膨胀阀独立,用32管径,单个回来不超120 …请问版主下,每次进货量按多少来算,冷藏时间是24小时吗?
回复
诺尔制冷
2013年02月01日 16:44:40
7楼
进货量一般按照库容的5~10%计算,降温时间24小时。
回复
zhangdalong0602
2013年02月24日 08:56:24
8楼
根据楼主所说本身货物为冻货,进库温度为-15℃,若考虑对产品干耗影响较小,一般建议采用排管降温,根据实践经验,冷库高度为5米,初略估算的话 铝排按照占地面积的1.8倍去配比即可,即铝排蒸发面积为:450㎡左右,要根据天棚的格局去配置铝排组数,若铝排管径选用25~28mm单根回路尽量不要超过120m,膨胀阀数量根据铝排数量而定,要是为分液头供液,单根回路尽量不超过40米,化霜的话对于这种小型冷库可以选择电冲霜,或者选用单机热氟冲霜都可以!以上为参考意见,如有不合理的地方请谅解!相互学习!
回复
ybs056
2013年03月06日 09:33:44
9楼
铝排管按冷库地面积的1.5倍左右考虑,供液可选用多个热力膨胀阀;排管化霜采用热氟化霜。
回复

相关推荐

APP内打开