诚心求教
skyone
skyone Lv.2
2007年03月15日 19:31:33
来自于水处理
只看楼主

我厂水处理现出现两个异常问题,在此向各位前辈请教:1、在RO系统前的预处理器中多介质过滤器的SDI值低于活性炭过滤器;2、活性炭过滤器中的一个罐进出口水压差为负值。请各位前辈以解释并提出合适的纠正方案,在此感谢

我厂水处理现出现两个异常问题,在此向各位前辈请教:1、在RO系统前的预处理器中多介质过滤器的SDI值低于活性炭过滤器;2、活性炭过滤器中的一个罐进出口水压差为负值。请各位前辈以解释并提出合适的纠正方案,在此感谢
免费打赏
kede-1
2007年03月16日 08:06:47
2楼
SDI值是多少?
第二个问题是由于高压泵选大了,造成前级供水不足引起的.
回复
zxl99999
2007年03月16日 08:23:46
3楼
活性炭该处理了,高压泵选大了!
回复
skyone
2007年03月17日 00:41:55
4楼
SDI值正常在3.0左右
回复
skyone
2007年03月17日 00:42:46
5楼
活性炭在去年10月份刚更换过的
回复
skyone
2007年03月17日 00:43:54
6楼
多介质过滤器为2左右,而活性炭过滤器为3左右
回复
jhdwater
2007年03月17日 15:13:54
7楼
1.活性碳过滤器进出口压差为负值:首先检查压力表,然后再校正高压泵的选型.
2.SDI值的测定有时误差较多,应反复多做几次.若确定如此,应检查活性碳过滤器的截污率.是否中间加入的有其它药剂导致的.也可以把活性碳内细菌微生物的滋生问题.技术交流:13233515891程
回复
chenguohong2002
2007年03月17日 16:22:48
8楼
测试后,前后SDI膜片的颜色状态有何差别
回复