工厂内500KVA的变压器,负荷率40%,其中一台75kW(380V)电机(重载),电缆240截面600米长,变压器一次侧短路容量70MVA。最后计算得,直接起动时的母线电压相对值为0.95,电机端电压相对值为0.77。我想应该完全可以直接起动吧。有人用起动倍数×电压降=起动时线路压降,即7×4.5%=31.5%,电机端电压只有68.5%,应该不对吧。

yangtieqiang
2007年03月15日 10:18:57
2楼
不可以直接启动的/
原因是线路太长了,50米以内是可以的
回复
guaibaby
2007年03月15日 11:01:42
3楼
按设计手册计算应该没错,但是工业与民用设计手册只给了个公式,所代表的意义,来龙去脉都没说清楚,建议楼主找个好资料研读一下.
起动倍数×电压降,看到有的人这么计算,没有考虑电机启动阻抗在网络中的分配,不知道误差是不是在可接受范围内