我今天观察一块DT862-4电度表将负载总闸关闭仍然缓慢转动,大约8分钟转一圈。电度表和总闸紧挨着,请指点一下仍然转动的原因和解决方法。
我今天观察一块DT862-4电度表将负载总闸关闭仍然缓慢转动,大约8分钟转一圈。电度表和总闸紧挨着,请指点一下仍然转动的原因和解决方法。
2楼
朋友告诉我两种情况:1.是总闸断开不彻底仍有漏电流进入负载
2.表本身的线圈带电形成磁场,所以仍然缓慢转动。
我对这两种回答持怀疑态度,谁能详细讲讲哦!
回复
3楼
同意2楼的意见
回复
4楼
电度表的这种情况(所有负载全部断开)称为潜动,属于电表调校问题。按规定,潜动应该不超过一周。可以拆下电表找合法单位校验。
回复
5楼
潜动,谢谢我又学了个新名词哈
回复
6楼
除了以外还可能是二次回路在用电
回复
7楼
如果确认总闸已经彻底拉开,而且电能表到闸刀的线路没有接地的话,电能表的潜动有问题,拆去较验吧。
回复
8楼
正常潜动啊
回复