关于变频的怪问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年03月13日 21:13:41
来自于中央空调
只看楼主

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;
我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,
第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;
第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;
这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。

现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。
免费打赏
荔枝兔
2007年09月29日 10:47:58
62楼
要实现“设定在工频50HZ和设定在变频50HZ这二种工作形式差异”并不是“根本就没有这二种工作方式”。例如可以在设定工频50HZ工作方式时,断开变频器的输入和输出端,直接将工频50HZ市点馈之负荷,即旁路供电。在工程上常有两种工作方式共存的设计,但是市电的工频50和变频器输出端的变频50是不同的电源,不单其波形之间存在差异,在交流电基本特性上也是不同的,如初相角、频率相序等等。所以两者不能并联运行!
回复
zwg1181
2007年09月29日 16:35:57
63楼
(例如可以在设定工频50HZ工作方式时,断开变频器的输入和输出端,直接将工频50HZ市点馈之负荷,即旁路供电。)这是工频情况下的工作,用外部电路实现的,与变频器无关,变频器输出50HZ电源,各部分元件都在工作,风机和泵类的输入功率消耗与风量、风压,水量、水压是存在一个比例关系,通常在压力要求不严格的场合,在降低1/2的压力后,气量(水量)也会降低1/2,但是水泵、风机的输入功率只需要原来功率的1/4,节能就节在这里了,通过组合达到节能效果
回复
荔枝兔
2007年09月29日 17:19:57
64楼

“通常在压力要求不严格的场合,在降低1/2的压力后,气量(水量)也会降低1/2”?你的老师这样教你的吗?去工商315报打假哦!
回复
leedanjun
2008年08月13日 12:29:11
65楼
讨论的很精彩,这才是论坛嘛~~不管怎样,支持给我们带来精彩硝烟的两位高人~~
回复

相关推荐

APP内打开