关于变频的怪问题
summer_wl
summer_wl Lv.2
2007年03月13日 21:13:41
来自于中央空调
只看楼主

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???

这两天在一个大学里做一个实验,发现了这么一个奇怪的问题,请求变频界的高人赐教;
我们用了一块功率表、一个电磁流量计和一个变频器来测水泵的一些参数,
第一次,把变频器设置在工频50HZ的情况下,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为530W;
第二次,把变频器设置在变频档,但是频率同样为50HZ,测得水泵流量为7.3m3/h、电功率为420W;
这就奇怪了,同样是50HZ的电源,为什么经过变频器处理一下后,功率竟然能下降20%左右???
我们问了一下那边的教授,他的解释是:
第一.变频器降正弦波的交流电调整成方波的交流电,频率不变。但是方波的电源在低电压的时间远比在高电压的时间短,也就是有效电压更多,所以方波的功率比正弦波的功率小。
第二.变频器在工作时,对功率表有一定的干扰,所以我们测得的功率信号有一部分干扰因素在里面。

现将这个问题提在这里,望高人们讨论讨论。为小弟以及看过这篇帖子的人解惑。
免费打赏
emmas
2007年09月14日 15:18:28
52楼
楼主还需要注意电压波形和电流波形的区别,不要搞错。
回复
paul-1230
2007年09月14日 17:38:31
53楼
精彩!
这才是论坛嘛!
回复
summer_wl
2007年09月24日 11:41:04
54楼
那么对于加装变频器的设备,我们怎么测量它的功率呢?有没有什么专用的仪表?
回复
emmas
2007年09月24日 11:58:46
55楼
绝大部分变频器都有自带的功率测量功能。
回复
summer_wl
2007年09月24日 13:40:44
56楼

请问这个自带的功率测量功能,精度是否可信?有没有数据传输读出、记录这个数据?
回复
emmas
2007年09月24日 20:22:01
57楼
精度可信,有RS232的数据接口,可以联系变频器厂家获得变频器上位监控软件.例如西门子,ABB,丹佛斯,GE,华为 等等.
回复
weilv217
2007年09月25日 08:53:05
58楼
可惜大学里觉得电工学的还是不错的,现在发现实在是幼稚和惭愧哦,对不起 我癌症走了的老师。论坛就是需要抬杠了 ,不管对,错,有不同意见是很重要的。不然不会有什么进步和发展的。。
回复
lmjpz
2007年09月25日 12:07:52
59楼
因为交流电测的是有效电功率,没有调制的比调制后的波峰要高.

把没调制的交流电加电容补偿看下,应该是一样的.
回复
summer_wl
2007年09月25日 14:30:02
60楼

看来我要用自己的软件系统来记录这些数据还要通过一些转换才行了,谢谢你的热心解答。
回复
zwg1181
2007年09月28日 17:37:56
61楼

好像现在大部分的变频器都是交-直-交形式,不存在设定在工频50HZ和设定在变频50HZ这二种工作形式的差异,根本就没有这二种工作方式 ,好像你们都没有发现这是一个很不正常的问题,所以我认为楼主所讲的所谓变频节能实验本来就是一个虚构的故事!大家的讨论白费力了。
回复

相关推荐

APP内打开