PKPM软件应用上的一个问题
zp341721
zp341721 Lv.3
2007年03月13日 19:06:09
来自于砖混结构
只看楼主

PKPM软件中,抗震验算里面有一项--混凝土墙与砖墙弹性模量比的取值,软件取的范围是3~6,如果是砖混结构,这项取值应该怎么取,可以取到最高限值吗,这项取值对抗震结果有什么影响,还有取值的依据是什么,哪位帮我解答一下好吗

PKPM软件中,抗震验算里面有一项--混凝土墙与砖墙弹性模量比的取值,软件取的范围是3~6,如果是砖混结构,这项取值应该怎么取,可以取到最高限值吗,这项取值对抗震结果有什么影响,还有取值的依据是什么,哪位帮我解答一下好吗
免费打赏
jasonlee131
2007年03月13日 20:46:20
2楼
这个参数主要是针对组合结构(即设置少量钢筋混凝土墙的砌体结构)而设的,
程序按照这个参数来分配地震剪力,对于普通的砖混结构这个参数没什么作用,也不会影响计算结果.
回复
zp341721
2007年03月13日 22:23:59
3楼
谢谢
回复
ljc0824
2007年03月19日 19:40:52
4楼

说的不错
回复
flying009
2007年03月21日 22:56:50
5楼
当有构造柱的时候,抗震验算不过,改一下弹性模量会有好处,个人认为是明显的,不妨试一下
回复

相关推荐