手车式开关由热备转检修的操作步骤?
lygjc
lygjc Lv.2
2007年03月13日 10:37:27
来自于电站工程
只看楼主

10kV手车式开关由热备转检修的操作步骤,有的书上介绍先取合闸保险,手车拉到试验位置,取插件等;也有的是先取操作保险,取插件,拉手车。到底哪个更科学一点? 请不吝赐教!最好能说明一下原因及参考书,谢谢

10kV手车式开关由热备转检修的操作步骤,有的书上介绍先取合闸保险,手车拉到试验位置,取插件等;也有的是先取操作保险,取插件,拉手车。到底哪个更科学一点?

请不吝赐教!最好能说明一下原因及参考书,谢谢
免费打赏
lygjc
2007年03月16日 20:00:27
2楼
难道连一个热心人也找不到?
回复
yxx5319
2007年03月22日 16:54:41
3楼
手车式开关由热备转检修的操作步骤,应该在热备用位置就取下操作保险及合闸保险,因为这时不允许开关进行动作,在手车式开关由热备转检修的操作过程中,如操作回路发生滞留系统两点接地或人为误合闸,就会出现隔离触头间拉弧现象,酿成事故,如先取下操作保险及合闸保险就会避免事故。 拙见