INT隔离开关使用
zsj6233
zsj6233 Lv.7
2007年03月13日 08:28:54
只看楼主

规范规定由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。现设计一个400平方的二层,电源由附近的变压器引来,本人准备使用INT隔离开关,产品说明叙述具有带负荷接通及断开电源功能,但是我想知道是否还具有断路器的功能,如果有,在进线处一个INT开关就就具有隔离保护功能了。请问可以吗?

规范规定由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。现设计一个400平方的二层,电源由附近的变压器引来,本人准备使用INT隔离开关,产品说明叙述具有带负荷接通及断开电源功能,但是我想知道是否还具有断路器的功能,如果有,在进线处一个INT开关就就具有隔离保护功能了。请问可以吗?
免费打赏
zsj6233
2007年03月13日 13:55:28
2楼
斑竹,大虾们帮忙呀
回复
yzj_xj
2007年03月13日 15:27:28
3楼
由公用电网引入的低压电源线路,应在电源进线处设置电源隔离开关及保护电器。进线断路器一般采用4级漏电,一般的断路器都具有隔离功能!!!可以不再加装隔离开关!!!