【讨论】PT并列需要满足什么条件?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2012年09月07日 20:47:09
来自于继电保护
只看楼主

如题,比如现在I母运行,需并列II母,在并列之前需满足什么条件吗?是不是II母的隔刀要在合位,分段断路器要在合位呢?

如题,比如现在I母运行,需并列II母,在并列之前需满足什么条件吗?是不是II母的隔刀要在合位,分段断路器要在合位呢?
免费打赏
3288124
2012年09月08日 11:19:09
2楼
PT并列和变压器并列条件是一样的
回复
piaoran985
2012年09月09日 15:12:27
3楼
我的理解:PT并列是为了在PT检修或者变换运行方式时,为了让并列侧的母线不至于因为PT退出或失压因而影响计量和保护所采取的措施。
所以:PT并列的条件,如你说所母联隔刀在合位、母联开关在合位即可自动并列。
回复
peopleynzdl
2012年09月09日 17:50:08
4楼
好象没这么简单吧,在其中一段的PT柜里需装PT并列装置,否则会出问题的
回复
wangyu7645
2012年09月09日 20:59:35
5楼
是的!的确是其中一台母线PT柜里装了PT并列装置,我就想问一下,在做PT并列的实验前,需满足什么条件呢?
回复
hzongbingh
2012年09月10日 13:43:11
6楼
PT并列的条件就是一次先并列
回复
xyz13574548044
2012年09月11日 14:36:14
7楼


二次侧电压大小、相位相同。线圈阻抗比值也相等!
回复
iamlichaoyang
2012年09月12日 10:20:23
8楼
PT 并列很简单的,关健是安装的调试的时候要核好相,I II 段母线用的PT肯定是同型号的,如果不是的话,设计者肯定是脑子进水了。并列时,母线先并,稳定后,PT再并。分列时,先分PT,再分母线。
回复
anqinghym
2012年09月12日 15:43:09
9楼
正常情况下,如果一次回路和PT都没有更换过相序的话,一次回路正常并列后,PT可以直接控制并列,当一次侧没有并列,PT是并列不起来的,有控制回路闭锁,如果一次因为母连开关断开而分列运行,PT并列回路会自动解列的。
回复
q740916625
2012年09月14日 15:09:48
10楼
合上分段开关及隔刀
回复
qq_1450156177888
2015年12月15日 13:53:23
11楼
楼上这几位回答只能说对一部分100分的话只能给20分。从2008年以前我不说。现代的系统中100%是不能取母联或者分段柜的开关合位作为PT平列其中一个条件的,而多数装置厂家说明书都是要母联或者分段柜开关合位的,那是错的!不全面!不合理!减缺考虑!运行模式和故障种类没有考虑周全!如分段模式下运行,它的这个条件已经被推翻!我可以负责任的说:在在三选二系统中PT并列条件必须跟两个PT手车工作位置、试验位置和母联或者分段柜工作位置为一个平列条件。
回复

相关推荐