加压送风管可否穿过合用前室
wzh105
wzh105 Lv.3
2007年03月12日 16:07:44
来自于通风排烟
只看楼主

如题。裙楼部分合用前室需加压送风,塔楼比较高。因此想把加压送风机放在裙楼顶,室外风通过风管,穿过合用前室,送进管井。可以吗?前室可否穿加压送风管道?

如题。
裙楼部分合用前室需加压送风,塔楼比较高。
因此想把加压送风机放在裙楼顶,室外风通过风管,穿过合用前室,送进管井。可以吗?
前室可否穿加压送风管道?
免费打赏
toplhc
2007年03月12日 16:45:09
2楼
风井不能升至裙房顶么?

一般送风管比较大,不提倡

回复
wzh105
2007年03月12日 17:01:30
3楼
管井比较紧张。
至少不违反规范吧
回复
toplhc
2007年03月13日 08:14:02
4楼


合用前室的我还没见到,先看一下高规6.2.5
回复
tanghuaping
2007年03月14日 09:53:04
5楼
我想问下,楼主为什么不做一个风井上到裙楼顶呢,再通过风机送风至风井!!!!这样就好看多了!!
回复
wzh105
2007年03月14日 17:20:44
6楼
我咨询过元老,他们说可以。
不违反规范。
现在我提了条件,建筑多加了竖井。
可以直通裙楼屋顶。
本来还想试一下审图能否通过呢。
算啦。
回复
tanghuaping
2007年03月14日 17:59:36
7楼


哈哈没必要试了!!!!这样就好多了!!!
回复