西安某工地钢筋施工图
wangsuolong
2007年03月12日 13:13:14
来自于工地图片
只看楼主

施工现场照片

施工现场照片

1173676388501.JPG


1173676388578.JPG

免费打赏
luomei520
2007年03月19日 18:45:03
82楼
楼主再多传几张呀
回复
lidehua_hao
2007年03月20日 00:27:48
83楼

多谢77楼的,今晚细看了一下照片还是觉得预留钢筋的可能会多点,原因有:1.从照片看像钢筋多过螺杆。2.钢筋的密度大。3.不是全块墙体都有这种钢筋(也许左中方的那些钢筋还未有扎上),不知你同意我的意见吗?
回复
lidehua_hao
2007年03月20日 00:44:24
84楼
看了楼主说这是一项13层框剪带转换层的工程,四层为转换层。那这工程就不太像是工业建筑了。如果板的混凝土标号高加上板的跨度大,配这样大的板筋还是有可能的。要是有机会做一个这样的工程也不错呀
回复
mzh8088
2007年03月20日 16:23:48
85楼
86楼的先生,谢谢你的回复。
应该不是预留钢筋,你看钢筋头上是不是有丝牙啊(头部和中部颜色不一样)?要不请楼主回答?加我QQ375094166,好吗(说同行,我就接受了)?
回复
wwyyhh_12345
2007年03月26日 22:18:09
86楼
板的钢筋是三级的么
还是 双层的?
怎么看着支座钢筋都通长了?
回复
yang_821006
2007年04月18日 19:01:37
87楼
钢筋做成这样已经很不错了
回复
lushuihe
2007年04月19日 13:05:19
88楼
看看照片总的感觉施工水平还可以,但是也存在几个问题:
1、模板上的杂物很多,没有及时清理干净。
2、钢筋焊接接头的地方没有弯折对轴,焊缝感觉焊得也不太好,有咬肉和伤到母材现象。
3、板支座不应有钢筋焊接接头。
回复
mayun20072007@co163
2007年05月14日 21:02:31
89楼
可以
不必苛求
设计施工都不容易啊
回复
wgl872
2008年07月17日 22:13:09
90楼
怎么看不到,??????
回复
xiaoli8127
2008年07月19日 20:41:35
91楼
还是有漏扎的情况!!!!!!!!!!!!!!!!!!