请问,18.5kW的风机是直接启动还是星三角启动?本人刚参加工作,功率到多大需要星三角启动呀?
请问,18.5kW的风机是直接启动还是星三角启动?
本人刚参加工作,功率到多大需要星三角启动呀?
2楼
风机属于全负荷启动设备,18.5KW不能直接启动。应该降压启动。
回复
3楼
这要取决于你的变压器的容量,一般完全可以直接启动
回复
4楼
一般11KW以下风机采用直接起动,小区供电的可以到15KW,但这个18.5KW的电机应该降压起动
回复
5楼
如果是工厂里,直接启动完全可以,如果是商场、住宅区,这就要取决于你的变压器容量和同一供电系统中的其它负载性质,需要简单分析一下再定。
回复
6楼
如果你的风机的容量为电源容量的30%以下时就可以直接启动.
回复
7楼
一般11KW以下风机采用直接起动,小区供电的可以到15KW,但这个18.5KW的电机应该降压起动
回复
8楼
关键看你启动风机时,是不是全关风门,就是进风口,如果全关,变压器容量足够,那完全可以直接启动,启动完毕后打开进风口
回复
9楼
关键看你启动风机时,是不是全关风门,就是进风口,如果全关,变压器容量足够,那完全可以直接启动,启动完毕后打开进风口
回复
10楼
这要取决于你的变压器的容量,一般完全可以直接启动
赞同
回复
11楼
谢谢大家的帮助!
回复