请问在同一楼层的一片墙体上有两个竖向对齐但不连续的洞口,这样在建模的时候怎么处理啊? 谢谢。
请问在同一楼层的一片墙体上有两个竖向对齐但不连续的洞口,这样在建模的时候怎么处理啊?
谢谢。
2楼
砖混结构很少做了.记得以前刚开始工作时也遇到过这种情况.通常这种情况是发生在楼梯间的.我建议采取两个方法.第一:先定义一个洞口,给定底标高和高度,然后定义第二个洞口,同样给出底标高和高度.比如门底标高0,高2000,第二个洞口是窗,底标高2.2米,高500.刚好到板下.不知道这样可行不.我记得好象02版本的PKPM好使.但是现在我也不太清楚. 第二:很简单,把两个洞口合并,就当它是个大洞口建模.但是在做施工图时一定要改正回来.
回复
3楼
当一个大洞口最简单,加个过梁,其它无问题.
回复
4楼
谢谢各位了
回复