请教一下各位老大,比如说我的冷冻水管径是DN80,空调机组的接口是DN65,那么我是先装个DN80*65的大小头再装DN65的软接头还是直接装个DN80的软接头再装DN80*65的大小头?
请教一下各位老大,比如说我的冷冻水管径是DN80,空调机组的接口是DN65,那么我是先装个DN80*65的大小头再装DN65的软接头还是直接装个DN80的软接头再装DN80*65的大小头?
2楼
先搞软接~~~~
及经济 又实用
虽然你很支持现场照片 但你这个帖子发的地方不对 我给你转下 然后 要是有照片了 再在这里发
回复
3楼
你的意思是先装个大小头再装个软接头,这样才比较省啊
回复
4楼
先接软接了。。。
回复
5楼
机组出口直接装软接头?那这和水泵安装时的软接头安装不同啊?
回复
6楼
因为一般的空调器都是丝口的,机组最好先变径再软接。
回复
7楼
DN65的软接头再装DN80*65的大小头
回复