论文简介: 台资企业的综合布线系统、机房系统、门禁系统、背景广播系统、闭路监控系统等的设计、施工方案。 附件名:2007381173364107983.zip 文件大小:5823K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

台资企业的综合布线系统、机房系统、门禁系统、背景广播系统、闭路监控系统等的设计、施工方案。



附件名:2007381173364107983.zip

文件大小:5823K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
sore_glove
2009年04月30日 23:28:35
12楼
非常感谢
回复
zhcaim
2009年05月13日 12:11:30
13楼
我们i不常用这方面的资料,资料太少了,真是太感谢楼主了.谢谢啊,我也会努力努力再努力
回复
qinyu_xie
2009年08月25日 13:05:24
14楼
很好的方案,值得很好的借鉴,非常感谢楼主的无私奉献
回复
tj-h101
2009年08月25日 17:47:48
15楼
评析:这是台湾厂商编制的信息化工程设计方案,基本上以国内的设计规范、验收规范为依据。有几个瑕疵,其中关于接地线颜色的规定与国家和国际标准不符,方案指定地线颜色为绿色,其实应该是黄绿双色线。关于地板荷载,不知是指楼板的荷载还是静电地板的荷载?因为1460kg/m2指的是地板面板的承载能力,如果这样,楼板的荷载该多大呐?国内设计标准为:500Kg/m2,远远满足不了要求。
另外,设计方案缺少最重要的部分——检测方案!系统在进入试运行前,需要制定检测方案。