我原来弱电室的照明和动力是从地下室一层的双电源引来的,审图意见下来,要求这二个部位应单独做应急照明配电箱,想问大家是否做单独的吗?一小区的高层住宅相目(一般工建是单独做的我这里)
我原来弱电室的照明和动力是从地下室一层的双电源引来的,审图意见下来,要求这二个部位应单独做应急照明配电箱,想问大家是否做单独的吗?一小区的高层住宅相目(一般工建是单独做的我这里)
2楼
审图意见合理!
回复
3楼
你这样做可以,没有必要单独设应急照明配电箱.
回复
4楼
顶
回复
5楼
没有你得整个建筑图,不好定论了,应急照明尽量按防火分区做
回复
6楼
起码,消防控制室应单独做应急箱。
其实想来也没多大差别,但是我们一旦看到消防之类的字眼,都应该首要考虑安全性和可靠性。
因此,为了减少事故面积而不影响重要场所的角度出发,单独设置吧。
回复
7楼
楼上面的,我觉的消防控制室单独做一个较好,不知弱电室像住宅这种项目用得着单独做吗??
回复
8楼
应该有很多设备用的竖井吧。设一个箱,专门带这些的照明和设备电源。这样一般可以通过审查。
回复
9楼
消防室单独做比较好
回复
10楼
必须分开消防控制室照明属消防设备,须与非消防用电分开
回复
11楼
消防控制室应单独做应急箱
回复