自喷规范8.0.1“配水管道工作压力不应大于1.20MPa”。我现在做一高层住宅小区,集中设水泵房。建筑高90米,120米扬程满足不了最不利点的喷水要求,该如何处理?换加厚管材行不?
自喷规范8.0.1“配水管道工作压力不应大于1.20MPa”。我现在做一高层住宅小区,集中设水泵房。建筑高90米,120米扬程满足不了最不利点的喷水要求,该如何处理?换加厚管材行不?
2楼
报警阀放到楼上去。
回复
3楼
分区供水,高区报警阀放到楼上。
配水管道是指报警阀前的管道(沿水流方向)。
回复
4楼
管道和管配件一般是没有问题的,有不同壁厚等级的管子可以选择的,
阀组的最大工作压力不大于1.2MPa,这样的话可以把阀组放在稍高的楼层,最好能够集中,这样方便管理
回复
5楼
知道了
回复
6楼
放到楼顶设备间合适不?
回复
7楼
在住宅平面层由于水管井不大,恐怕放不下报警阀。怎么办??
回复
8楼
现在同样遇到这个问题,期望有高人解决...
回复
9楼
我看很多人做的自喷一个报警阀组控制的喷头数超过800个,这样符合喷规吗
回复
10楼
报警阀放到楼上去 怎么做啊 高人能否说明白点,正遇见这样的问题,求解答.
回复
11楼
报警阀前管道超过1.2MPa可以,那就把报警阀组设置在高的地方,使配水管的工作压力低于1.2MPa 就可以了
回复