请问下各位,我现在在做商住楼。一二层是商铺,二层有卫生间,这个卫生间顶上就是卧室,那我的排水管升顶通气的时候就要穿过卧室了,这样就不行,有没有什么解决的办法

请问下各位,我现在在做商住楼。一二层是商铺,二层有卫生间,这个卫生间顶上就是卧室,那我的排水管升顶通气的时候就要穿过卧室了,这样就不行,有没有什么解决的办法
免费打赏
阿德
2007年03月08日 08:45:40
2楼
规范规定:排水立管不得穿卧室,没有说通气立管不得穿卧室,通气管还可以采用侧式,卫生间层穿到外墙
回复
daoxiaomian
2007年03月08日 09:25:28
3楼
升顶通气管可以从外墙直接伸出去的,通气管的作用主要是有利于排水,只是起到辅助的作用
回复
eqingdigushi
2007年03月08日 12:22:27
4楼

赞成楼上的说法.
回复
gsb7566
2007年03月08日 13:24:30
5楼

但是到外墙要看管口与临近窗户的距离是否太近,规范上有这方面的要求,具体我忘了,你查查看。

或者可以从卫生间墙上穿到另一间房,再向上看是否可以避开卧室。
回复
小小法师
2007年03月08日 14:09:00
6楼
就一个商铺的卫生间可以考虑采用不伸顶通气的排水管。
回复
suiyh1010
2007年03月08日 14:12:12
7楼
6 排水立管不得穿越卧室、病房等对卫生、安静有较高要求的房间,并不宜靠近与卧室相邻的内墙。

主要是指排水立管!伸顶通气管应该能穿卧室!
这条主要是为了防止排水管有噪音对卧室、病房有影响!
个人理解
回复
qd-xzl@co163
2007年03月08日 16:18:48
8楼
进行水力计算,不设通气管
回复
responsibility
2007年03月09日 09:09:09
9楼

400mm
回复
asyoulike
2007年03月09日 19:12:27
10楼
采用DN160立管,无需伸顶.
回复
pengdan2008cn
2007年03月10日 21:40:29
11楼
1同意不设立管
2立管设于外墙