请问消弧消谐柜与KYN28-12能否非常合适的配合使用,两种柜型是否一样
请问消弧消谐柜与KYN28-12能否非常合适的配合使用,两种柜型是否一样
2楼
可以并柜!
这个论坛有消弧消谐柜的相关资料!
回复
3楼
可以配套。这是一个新提出的东东,好多地方供电局还不能接受,觉得有蒙人的嫌疑。更不要说用户了。
回复
4楼
在全国大小电站上千台实践经验的运行表明 XHG消弧及过电压保护装置的性能有目共睹!
回复
5楼
同一个工程的有高压电缆互联的高配室,如果采用不同厂家的消弧消谐柜有什么问题吗?为什么?
回复
6楼
首先你要清楚啥是消弧消谐柜,消弧消谐柜是在PT柜的基础上进行改造的一种开关柜,多了一些功能,一是消除因单相不完全接地而引起的单相对地拉弧,二是消除铁磁谐振.现在的消弧柜都有保护功能,消弧和PT功能完全隔离,如果消弧装置自身出现问题就会停掉消弧功能,不影响PT功能,能维持系统的运行,目前市场上的消弧消谐柜有几种类型.消除弧光的方式是不一样的.你们厂也真厉害,象这东西还选用不同的厂家,不过基本上不影响系统,但是如果出现哪家消弧柜质量比较差,会造成比较严重的后果,这里是指出现短路一些部件的开断能力达不到.