求助如何防污水反渗、倒灌问题!!
louchl
louchl Lv.3
2012年09月05日 17:14:00
只看楼主

小区每栋楼的地下一层与一层同属一户,内设卫生间的污水通过连通管进入室外专设的集水井,通过污水泵排到小区内排水管网进入化粪池。集水井内污水泵为两套,一用一备的设置方式,控制箱放置在地下一层室内,电源从一层室内强电箱接到控制箱。 现在发现几个很大问题:1、集水井设在室外,井深超过6米,且井底低于地下一层地面至少1米,且大多为雨水和土壤渗水,遇到下雨时节,水量更大,污水泵启停转换很快,甚至要求一直抽水。若排水不及时不通畅,极易造成井内污水向地下一层室内反渗、倒灌,所以目前污水泵几乎一直处于工作状态,万一哪天停电或者人为处理不好或水泵故障了,就麻烦大了,倒灌污水能把地下一层全泡了。

肿么办啊?有没有高招啊,求助各路高手!
免费打赏
北京院小李飞刀
2012年09月06日 21:51:27
2楼
来学习学习。
回复
fanfannihaoma
2012年09月06日 23:16:48
3楼
此户型为普通一层带地下室,建议一层直排,地下室内做污水提升装置。
若有下沉式庭院,可户外设集水井,档次较高可靠率双路电源降低事故率。
回复
joey_0927
2012年09月11日 11:22:07
4楼
地下一层每户是否可以自设一台成品式污水提升器至室外管线。这样就不存在排空室外渗水的问题了?
回复
sybxbjb
2012年09月11日 16:54:32
5楼
安装单向止回阀即可,
回复
userliu
2012年09月12日 11:05:38
6楼
碰过这样的问题,求解 学习中
回复
mzhstar
2012年09月15日 09:31:07
7楼
为什么那么多渗水?是防水没有做好吗?应该想办法减少本不应该进污水池的水。
回复
xlkjackson
2012年09月17日 14:16:01
8楼
污水井和雨水井都是分开设的,这样合起来就会有这样的问题
回复
mxh598608670
2012年09月17日 16:13:27
9楼
毛细透排水带具体毛细力、虹吸力、重力、表面张为一体的透排水材料。 用于排除你提到的集水井渗水问题。。 此产品具有主动吸水而又无土壤流失的功能。能有效解决你渗水量大的问题。产品介绍你可以看看( www.weiquankeji.cn) 这样各行其职,你就不用担心渗水多而倒灌等问题了。 希望对你有所帮助! 详情请联系QQ:598608670 咨询!

[ 本帖最后由 mxh598608670 于 2012-9-17 16:14 编辑 ]
回复
水之源
2012年09月17日 16:49:44
10楼
听说过拍门,不知道能不能用
回复
louchl
2012年09月20日 15:43:19
11楼
在井内排水管口加单向阀么?但是这样的话,地下一层室内污水能否利用有限的重力作用冲开单向阀而流到井里呢?
回复

相关推荐