天正给排水7绘制管线和立管布置无法弹出对话框!!
wuhandaxue
wuhandaxue Lv.2
2007年03月07日 11:30:21
只看楼主

从昨天开始天正就开始造反了!管线中的 绘制管线和立管布置 无法弹出对话框!直接就让我输入起始点,绘制的一般是给水管或者立管!只有通过双击改变它的层,才可以!我重新安装,把sys32下的TC开头的全删了。还是老样子帮助中的版本信息是试用版7.0其他人的也是,没有出现这种问题!请大家帮帮俺吧!

从昨天开始天正就开始造反了!
管线中的 绘制管线和立管布置 无法弹出对话框!
直接就让我输入起始点,绘制的一般是给水管或者立管!
只有通过双击改变它的层,才可以!
我重新安装,把sys32下的TC开头的全删了。
还是老样子
帮助中的版本信息是试用版7.0
其他人的也是,没有出现这种问题!
请大家帮帮俺吧!
免费打赏
h_kaspersky
2007年03月07日 14:10:34
2楼
其他命令可以用吗?正常吗?
回复
wuhandaxue
2007年03月08日 16:01:26
3楼
其他的可以,我之后又重新装了一遍!
还是一样,最后我从天正网站下了一个正版的,重新安装。其中提示,某DLL文件限制~~云云
最后我不得不删除注册表TWT项,重装!
OK了!
回复
流枝
2022年03月11日 17:09:18
4楼

windows 输入regedit进入注册表编辑器 找到HKEY_CURRENT_USER→software→tangent→TWT 根据你天正的版本 如果是3.0版本 那么就到以上路径下的20v3→Dialogposition里 删掉CModelessDialog就可以了

回复

相关推荐