【求助】机房机柜漏电,测得电压为90伏!
dkjb
dkjb Lv.3
2012年09月05日 14:02:22
只看楼主

一信息机房,应该说并不是标准规范的机房,无独立的接地系统,有一回路进线到机柜中,单相三线(L、N、PE),发现PE线悬空并用胶布裹住,并未接,机柜的接地也没有引出,服务器数台都已经上架,最近发现碰触机柜,有漏电,测的电压为90伏,请问什么原因,怎么解决?谢谢!

一信息机房,应该说并不是标准规范的机房,无独立的接地系统,有一回路进线到机柜中,单相三线(L、N、PE),发现PE线悬空并用胶布裹住,并未接,机柜的接地也没有引出,服务器数台都已经上架,最近发现碰触机柜,有漏电,测的电压为90伏,请问什么原因,怎么解决?谢谢!
免费打赏
pbggff
2012年09月10日 20:27:06
12楼
既然没有独立接地系统,那就把进线中的PE线与机柜外壳连接试一试,应该有用。
回复
haiquanx
2012年09月11日 11:43:42
13楼
机房机柜一定要正确接地啊,不然就会有漏电现象,4楼说的对
回复
老盖
2012年09月11日 17:19:26
14楼
电脑的电源是开关电源,山寨货有这现象
回复
硕硕
2012年09月12日 08:42:44
15楼
这是常说的静电了,做好接地,要不然时间久了静电电压高了会击穿设备的
回复
byl775
2012年09月12日 19:15:35
16楼
pe 线不接,金属柜出现测出电压有时是正常的,即所谓的供应电压,把pe线接上后用电流钳表钳一下pe线,看有没有电流流过,有的话就是真的漏电了。