空调管里空气排不出怎么办
yuanwei123
yuanwei123 Lv.2
2007年03月07日 08:44:37
来自于中央空调
只看楼主

水系统空调工程,用锅炉制热,主管为同程;水平管为异程.风机盘管有100台.现在部分盘管里发出很大的水流声.怀疑有空气没排出.自动排气阀装在系统的最高处,已经用了个把月还是没好,晕!还有10多W的工程款没拿回来.请各位大虾帮帮忙急!!!!!!!!!!!!.

水系统空调工程,用锅炉制热,主管为同程;水平管为异程.风机盘管有100台.现在部分盘管里发出很大的水流声.怀疑有空气没排出.自动排气阀装在系统的最高处,已经用了个把月还是没好,晕!还有10多W的工程款没拿回来.请各位大虾帮帮忙急!!!!!!!!!!!!.
免费打赏
lvbin78
2007年03月07日 08:56:24
2楼
个人意见:
1、自动排气阀并不是装在最高处就万事大吉了。关键还要看你装的位置对不对,有没有该装的地方没有装。
2、实在不行,就通过风机盘管上的放气阀试试。
回复
yuanwei123
2007年03月07日 08:59:52
3楼
从盘管上排过了N次没多大作用.
回复
lvbin78
2007年03月07日 09:18:57
4楼
那你的系统中肯定有憋气的地方,请好好检查你的管道。
回复
yuanwei123
2007年03月07日 10:08:11
5楼
怎么检查????
回复
lvbin78
2007年03月07日 10:28:01
6楼
就是有没有突然翻上翻下的情况.
回复
wgj1207
2007年03月08日 23:08:15
7楼
不知道现在是不是已经吊顶了,如果吊顶就比较难查了.
回复
a13152600172
2007年03月10日 11:27:37
8楼
现在的空调有什么问题吗?
回复
highair2006
2007年03月10日 20:09:15
9楼
在下提供一个排气方法,将所有FCU的排气钮稍稍旋开一点点,然后开启水泵持续循环,此时注意补给水必须充足,如此持续运行一周,应可排除水系统的空气。
回复
yuanwei123
2007年03月12日 14:45:19
10楼
欢迎大家继续探讨!!!
3Q
回复

相关推荐

APP内打开