关于架空线路合理输送功率和距离方面规范上有规定吗?谁有这方面资料请上传。
关于架空线路合理输送功率和距离方面规范上有规定吗?
谁有这方面资料请上传。
2楼
你问的架空线系统电压是多少??
回复
3楼
我的系统电压主要是0.38KV和10KV,谢谢!
回复
4楼
我在一份资料上看到0.38KV时,负荷小于100KW的情况下输送距离是0.25KM。
我想知道比如0.38KV时,输送负荷200KW或300KW时的合理输送距离。
架空线我可以选择尽可能粗比如:185铝绞线或300铝绞线。
回复
5楼
各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离
额定电压/kv 线路结构 输送功率/kw 输送距离/km
0.22 架空线 50以下 0.15以下
0.22 电缆线 100以下 0.20以下
0.38 架空线 100以下 0.25以下
0.38 电缆线 175以下 0.35以下
6 架空线 2000以下 10—5
6 电缆线 3000以下 8以下
10 架空线 3000以下 15—8
10 电缆线 5000以下 10以下
35 架空线 2000—10000 50—20
110 架空线 10000—50000 150—50
220 架空线 100000—150000 300—200
回复
6楼
回复
7楼
需要计算一下才能知道呀。
不能完全靠经验。
回复
8楼
都需要哪些条件才能计算?
回复
9楼
请教5楼,关于 各级电压电力线路合理的输送功率和输送距离 是出自哪里,那本规范或者设计手册?:loveliness:
回复