高人请进,刚刚检查以后发现的一个问题
yuan2cl
yuan2cl Lv.2
2007年03月06日 12:19:30
只看楼主

刚才我和我单位用电专职前往一个用电单位检查,检查前得知该户为专线用户,且该线路线损较大。到达现场以后接入计量检查仪,发现仪器显示接线图有误。该户为高供高计的用户,采用的是高压计量,接线图显示电压一切都正常,但是Ia滞后Ua,Ic超前Uc,且Ia和Ic成180°,不知道这样的接线对不对,有问题没有,如果有请高手指点一二,万分感谢

2007年03月06日 13:00:34
2楼
不懂 ,也渴望知道,帮你顶一下!
回复
w46
2007年03月06日 13:35:09
3楼
如果只是在C、A相上接了单相负载,想想看是什么情况?
回复
andrewer
2007年03月06日 17:16:22
4楼
三相的感抗不一样吧,但是一般情况下,Ic也不能超前Uc啊,这是不成容性了吗,
我想接线一定有问题。
回复
lytx_616
2007年03月06日 21:50:21
5楼
请检查一下无功补偿装置,是不是补偿电容坏了一组或控制回路缺相运行。
回复
lytx_616
2007年03月06日 22:05:44
6楼

检查结果请回个短信:13995041519
回复
smkzq
2007年03月08日 10:43:29
7楼

同意,要不就是补偿器下了
回复
lxj36791
2007年12月12日 19:30:47
8楼
相序接反
回复
huanahu
2007年12月12日 20:35:48
9楼
相序接反